¿Cómo puedo dividir un puerto de 400G y conectarme a puertos QSFP de 100G en plataformas existentes?

fibramall

fibramall

Respondido a las 7:27 am

Hay algunas formas diferentes de hacer esto (como se analizó anteriormente en este documento), que se resumen a continuación.

i) OSFP-400G-DR4 (o QDD-400G-DR4) a 4 x QSFP-100G-DR en 500 m SMF

Conecte hasta 4 x QSFP-100G-DR a un solo OSFP-400G-DR4 (o QDD-400G-DR4). El QSFP-100G-DR se puede conectar a cualquier puerto QSFP de Arista 100G.

OSFP-400G-DR4 (o QDD-400G-DR4) a 4 x QSFP-100G-DR en 500 m SMF

ii) OSFP-400G-XDR4 (o QDD-400G-XDR4) a 4 x QSFP-100G-FR en 2 km SMF

Conecte hasta 4 x QSFP-100G-FR a un único OSFP-400G-XDR4 (o QDD-400G-XDR4). El QSFP-100G-FR se puede conectar a cualquier puerto Arista 100G QSFP.

OSFP-400G-XDR4 (o QDD-400G-XDR4) a 4 x QSFP-100G-FR en 2 km SMF

iii) OSFP-400G-PLR4 (o QDD-400G-PLR4) a 4 x QSFP-100G-LR en 10 km SMF

Conecte hasta 4 QSFP-100G-LR a un único OSFP-400G-PLR4 (o QDD-400G-PLR4). El QSFP-100G-LR se puede conectar a cualquier puerto Arista 100G QSFP.

OSFP-400G-PLR4 (o QDD-400G-PLR4) a 4 x QSFP-100G-LR en 10 km SMF

iv) H-O400-4Q100-xM (o H-D400-4Q100) a 4 puertos QSFP100 con DAC de cobre activo, 1 m-5 m

Conecte hasta 4 puertos QSFP de 100G a un único puerto OSFP o QSFP-DD de 400G. El extremo QSFP del DAC de conexión activa incluye un chip de caja de cambios que convierte señales eléctricas 2x50G PAM-4 en una interfaz 4x 25G NRZ, el formato de modulación utilizado en los puertos QSFP 100G heredados.

H-O400-4Q100-xM (o H-D400-4Q100) a 4 puertos QSFP100 con DAC de cobre activo, 1 m – 5 m.

v) OSFP-400G-2FR4 a 2 x QSFP-100G-CWDM4 en 2 km SMF

Si un puerto OSFP está configurado para 2 x 100G (es decir, 200G de ancho de banda total), el módulo OSFP-400G-2FR4 se puede utilizar para conectarse a 2 x transceptores QSFP-100G-CWDM4 a través de fibras dúplex monomodo.

La configuración de un puerto OSFP para un ancho de banda total de 200G significa que cada uno de los 8 carriles eléctricos hacia/desde el OSFP opera a 25Gb/s NRZ, el mismo formato de modulación utilizado en los puertos QSFP de 100G heredados.

OSFP-400G-2FR4 a 2 x QSFP-100G-CWDM4 en 2 km SMF

vi) OSFP-400G-SRBD (o QDD-400G-SRBD) a 4x QSFP-100G-SRBD o 4x 100G-SR1.2 QSFP sobre 100 m MMF

Conecte hasta 4x QSFP-100G-SRBD o 4x 100G-SR1.2 QSFP a un único módulo 400G-BIDI.

OSFP-400G-SRBD (o QDD-400G-SRBD) a 4x QSFP-100G-SRBD o 4x 100G-SR1.2 QSFP sobre 100m MMF

vii) OSFP-400G-SR8 (o QDD-400G-SR8) a 2 x QSFP-100G-SR4 QSFP de más de 100 m MMF

Si un puerto OSFP se ejecuta con un ancho de banda total de 200 G, el módulo OSFP-400G-SR8 se puede usar para conectarse a 2 transceptores QSFP-100G-SR4 usando un multimodo. cable de ruptura.

OSFP-400G-SR8 (o QDD-400G-SR8) a 2 x QSFP-100G-SR4 QSFP de más de 100 m MMF

viii) Cable de conexión DAC pasivo usando CAB-O-2Q-400G-xM / CAB-O-2Q-200G-xM o CAB-D-2Q-400G-xM / CAB-D-2Q-200G-xM

Si el puerto OSFP o QSFP-DD se ejecuta con un ancho de banda total de 200 G, se puede utilizar un cable de conexión DAC pasivo para conectar un puerto OSFP o QSFP-DD a 2 puertos QSFP de 100 G.

Cable de conexión DAC pasivo

La gente también pregunta

Arquitectura Spine-Leaf vs. Arquitectura tradicional de tres niveles: Comparación y análisis exhaustivos

Introducción. Evolución de las redes de centros de datos. En las últimas décadas, las redes de centros de datos han experimentado una transformación masiva, pasando de simples redes de área local a complejos sistemas distribuidos. En la década de 1990, los centros de datos dependían principalmente de redes de conmutación básicas de Capa 2, donde los servidores se interconectaban mediante concentradores o conmutadores de gama baja.

AMD: Pioneros en el futuro de los mercados de refrigeración líquida con IA

En el cambiante panorama de la infraestructura de IA, AMD se perfila como una empresa innovadora, especialmente en tecnologías de refrigeración líquida. A medida que los centros de datos amplían los límites del rendimiento y la eficiencia, los últimos avances de AMD establecen nuevos estándares. FiberMall, proveedor especializado en productos y soluciones de comunicación óptica, se compromete a ofrecer soluciones rentables.

¿Cómo se diseña la estructura térmica de los módulos ópticos OSFP?

El consumo de energía de los módulos ópticos de ultraalta velocidad con OSFP de 400G y velocidades superiores ha aumentado significativamente, lo que convierte la gestión térmica en un desafío crítico. Para los módulos ópticos de tipo encapsulado OSFP, el protocolo especifica explícitamente el rango de impedancia de las aletas del disipador de calor. Específicamente, cuando la presión del viento del gas de refrigeración no excede...

Clústeres de computación de IA: impulsando el futuro

En los últimos años, el auge global de la inteligencia artificial (IA) ha captado la atención de toda la sociedad. Un tema recurrente de debate en torno a la IA es el concepto de clústeres de cómputo, uno de los tres pilares fundamentales de la IA, junto con los algoritmos y los datos. Estos clústeres de cómputo sirven como la principal fuente de información computacional.

Conmutadores de centros de datos: panorama actual y tendencias futuras

A medida que la inteligencia artificial (IA) impulsa el crecimiento exponencial del volumen de datos y la complejidad de los modelos, la computación distribuida aprovecha los nodos interconectados para acelerar los procesos de entrenamiento. Los switches de centros de datos desempeñan un papel fundamental para garantizar la entrega oportuna de mensajes entre nodos, especialmente en centros de datos de gran escala, donde la latencia de cola es crucial para gestionar cargas de trabajo competitivas.

Artículos Relacionados

800g sr8 y 400g sr4

Informe de prueba de interconexión y compatibilidad de los módulos transceptores ópticos 800G SR8 y 400G SR4

Versión Cambio de registro Writer V0 Prueba de muestra Propósito de la prueba Cassie Objetos de prueba: 800G OSFP SR8/400G OSFP SR4/400G Q112 SR4. Al realizar las pruebas correspondientes, los parámetros de prueba cumplen con los estándares industriales relevantes y los módulos de prueba se pueden usar normalmente para el conmutador Nvidia (Mellanox) MQM9790, la tarjeta de red Nvidia (Mellanox) ConnectX-7 y Nvidia (Mellanox) BlueField-3, sentando una fundación para

Leer más »
Definición y estructura de la hoja espinosa

Arquitectura Spine-Leaf vs. Arquitectura tradicional de tres niveles: Comparación y análisis exhaustivos

Introducción. Evolución de las redes de centros de datos. En las últimas décadas, las redes de centros de datos han experimentado una transformación masiva, pasando de simples redes de área local a complejos sistemas distribuidos. En la década de 1990, los centros de datos dependían principalmente de redes de conmutación básicas de Capa 2, donde los servidores se interconectaban mediante concentradores o conmutadores de gama baja.

Leer más »
AMD

AMD: Pioneros en el futuro de los mercados de refrigeración líquida con IA

En el cambiante panorama de la infraestructura de IA, AMD se perfila como una empresa innovadora, especialmente en tecnologías de refrigeración líquida. A medida que los centros de datos amplían los límites del rendimiento y la eficiencia, los últimos avances de AMD establecen nuevos estándares. FiberMall, proveedor especializado en productos y soluciones de comunicación óptica, se compromete a ofrecer soluciones rentables.

Leer más »
módulo osfp

¿Cómo se diseña la estructura térmica de los módulos ópticos OSFP?

El consumo de energía de los módulos ópticos de ultraalta velocidad con OSFP de 400G y velocidades superiores ha aumentado significativamente, lo que convierte la gestión térmica en un desafío crítico. Para los módulos ópticos de tipo encapsulado OSFP, el protocolo especifica explícitamente el rango de impedancia de las aletas del disipador de calor. Específicamente, cuando la presión del viento del gas de refrigeración no excede...

Leer más »
Clústeres de computación de IA (2)

Clústeres de computación de IA: impulsando el futuro

En los últimos años, el auge global de la inteligencia artificial (IA) ha captado la atención de toda la sociedad. Un tema recurrente de debate en torno a la IA es el concepto de clústeres de cómputo, uno de los tres pilares fundamentales de la IA, junto con los algoritmos y los datos. Estos clústeres de cómputo sirven como la principal fuente de información computacional.

Leer más »
Conmutadores de centro de datos (2)

Conmutadores de centros de datos: panorama actual y tendencias futuras

A medida que la inteligencia artificial (IA) impulsa el crecimiento exponencial del volumen de datos y la complejidad de los modelos, la computación distribuida aprovecha los nodos interconectados para acelerar los procesos de entrenamiento. Los switches de centros de datos desempeñan un papel fundamental para garantizar la entrega oportuna de mensajes entre nodos, especialmente en centros de datos de gran escala, donde la latencia de cola es crucial para gestionar cargas de trabajo competitivas.

Leer más »

Deja Tu Comentario

Ir al Inicio