スーパー ポッド ネットワーキングの SHARP ツリー

スーパー ポッド ネットワーキングのトポロジ構造として SHARP ツリーを使用する場合は、各ノードの XNUMX つのネットワーク カードを異なるリーフ スイッチに接続することをお勧めします。
スーパー ポッド ネットワーキングでは、最後の SU のノードが 32 未満である場合、たとえば 16 ノードのみの場合、最後の SU のリーフ スイッチは 4 つのスイッチのみを使用できますか? これにより、同じノードの XNUMX つのネットワーク カードが同じリーフ スイッチにアクセスすることになります。SHARP ツリーに問題はありますか?
ジョン・ドウ

ジョン・ドウ

午前9時43分に回答済み

スーパー ポッド ネットワーキングでは、最後の SU のノードが 32 未満である場合(たとえば、16 ノードのみ)、最後の SU のリーフ スイッチは 4 つのスイッチのみを使用できます。 これにより、スイッチの数とコストを節約できますが、ネットワークのパフォーマンスと信頼性がある程度犠牲になります。

SHARPツリーは、効率的なグローバルアグリゲーションとブロードキャストを実現できるマルチレイヤスイッチに基づくトポロジ構造です。 SHARP ツリーの構築には次の条件が必要です。

  • 各ノードには XNUMX つのネットワーク カードがあり、異なるリーフ スイッチに接続されています。
  • 各リーフ スイッチには XNUMX つのアップリンク ポートがあり、異なる Spine スイッチに接続されています。
  • 各 Spine スイッチには XNUMX つのダウンリンク ポートがあり、異なるリーフ スイッチに接続されています。

同じノードの XNUMX つのネットワーク カードが同じリーフ スイッチに接続されている場合、SHARP ツリーは上記の条件を満たすことができず、次の問題が発生します。

  • ネットワークの冗長性が低下します。 リーフ スイッチまたはそのアップリンク ポートに障害が発生すると、ノードはネットワーク接続を失います。
  • ネットワーク帯域幅が減少します。 これは、各ノードが使用できるのは XNUMX 枚のネットワーク カードの帯域幅ではなく、XNUMX 枚のネットワーク カードの帯域幅のみであるためです。
  • ネットワーク遅延が増加します。 各ノード間の通信ではより多くのホップを経由する必要がある場合があるためです。

したがって、スーパー ポッド ネットワーキングのトポロジ構造として SHARP ツリーを使用する場合は、ネットワークのパフォーマンスと信頼性を確保するために、各ノードの XNUMX 枚のネットワーク カードを異なるリーフ スイッチに接続することをお勧めします。