Como posso quebrar uma porta 400G e conectar-me a portas QSFP 100G em plataformas existentes?

FiberMall

FiberMall

Respondida às 7h27

Existem algumas maneiras diferentes de fazer isso (conforme discutido anteriormente neste documento), resumidas abaixo.

i) OSFP-400G-DR4 (ou QDD-400G-DR4) para 4 x QSFP-100G-DR em 500m SMF

Conecte até 4 x QSFP-100G-DRs a um único OSFP-400G-DR4 (ou QDD-400G-DR4). O QSFP-100G-DR pode ser conectado a qualquer porta Arista 100G QSFP.

OSFP-400G-DR4 (ou QDD-400G-DR4) para 4 x QSFP-100G-DR em 500m SMF

ii) OSFP-400G-XDR4 (ou QDD-400G-XDR4) para 4 x QSFP-100G-FR em 2 km SMF

Conecte até 4 QSFP-100G-FRs a um único OSFP-400G-XDR4 (ou QDD-400G-XDR4). O QSFP-100G-FR pode ser conectado a qualquer porta Arista 100G QSFP.

OSFP-400G-XDR4 (ou QDD-400G-XDR4) para 4 x QSFP-100G-FR em 2 km SMF

iii) OSFP-400G-PLR4 (ou QDD-400G-PLR4) para 4 x QSFP-100G-LR em 10 km SMF

Conecte até 4x QSFP-100G-LRs a um único OSFP-400G-PLR4 (ou QDD-400G-PLR4). O QSFP-100G-LR pode ser conectado a qualquer porta Arista 100G QSFP.

OSFP-400G-PLR4 (ou QDD-400G-PLR4) para 4 x QSFP-100G-LR em 10 km SMF

iv) H-O400-4Q100-xM (ou H-D400-4Q100) para 4 portas QSFP100 com DACs de cobre ativo, 1m-5m

Conecte até 4 portas QSFP 100G a uma única porta OSFP 400G ou QSFP-DD. A extremidade QSFP do DAC de breakout ativo inclui um chip de caixa de velocidades que converte sinais elétricos 2x50G PAM-4 em uma interface NRZ 4x 25G, o formato de modulação usado em portas QSFP 100G legadas.

H-O400-4Q100-xM (ou H-D400-4Q100) para 4 portas QSFP100 com DACs de cobre ativo, 1m – 5m.

v) OSFP-400G-2FR4 para 2 x QSFP-100G-CWDM4 em 2 km SMF

Se uma porta OSFP estiver configurada para 2 x 100G (ou seja, largura de banda total de 200G), o módulo OSFP-400G-2FR4 pode ser usado para conectar 2 transceptores QSFP-100G-CWDM4 em fibras monomodo duplex.

Configurar uma porta OSFP para largura de banda total de 200 G significa que cada uma das 8 faixas elétricas de/para o OSFP opera a NRZ de 25 Gb/s, o mesmo formato de modulação usado em portas QSFP 100G legadas.

OSFP-400G-2FR4 para 2 x QSFP-100G-CWDM4 em 2 km SMF

vi) OSFP-400G-SRBD (ou QDD-400G-SRBD) para 4x QSFP-100G-SRBD ou 4x 100G-SR1.2 QSFPs acima de 100m MMF

Conecte até 4x QSFP-100G-SRBD ou 4x 100G-SR1.2 QSFPs a um único módulo 400G-BIDI.

OSFP-400G-SRBD (ou QDD-400G-SRBD) para 4x QSFP-100G-SRBD ou 4x 100G-SR1.2 QSFPs acima de 100m MMF

vii) OSFP-400G-SR8 (ou QDD-400G-SR8) para 2 x QSFP-100G-SR4 QSFPs acima de 100m MMF

Se uma porta OSFP for executada com largura de banda total de 200G, o módulo OSFP-400G-SR8 pode ser usado para conectar 2 transceptores QSFP-100G-SR4 usando um multimodo cabo de fuga.

OSFP-400G-SR8 (ou QDD-400G-SR8) para 2 x QSFP-100G-SR4 QSFPs acima de 100m MMF

viii) Cabo breakout DAC passivo usando CAB-O-2Q-400G-xM / CAB-O-2Q-200G-xM ou CAB-D-2Q-400G-xM / CAB-D-2Q-200G-xM

Se a porta OSFP ou QSFP-DD funcionar com largura de banda total de 200 G, um cabo breakout DAC passivo pode ser usado para conectar uma porta OSFP ou QSFP-DD em 2 portas QSFP de 100 G.

Cabo breakout DAC passivo

As pessoas também perguntam

Arquitetura Spine-Leaf vs. Arquitetura Tradicional de Três Camadas: Comparação e Análise Abrangentes

Introdução Evolução das Redes de Data Centers Nas últimas décadas, as redes de data centers passaram por uma grande transformação, de simples redes locais para sistemas distribuídos complexos. Na década de 1990, os data centers dependiam principalmente de redes de comutação básicas de Camada 2, nas quais os servidores eram interconectados por meio de hubs ou switches de baixo custo.

AMD: Pioneira no Futuro dos Mercados de Refrigeração Líquida para IA

No cenário em rápida evolução da infraestrutura de IA, a AMD está emergindo como uma inovadora, especialmente em tecnologias de resfriamento líquido. À medida que os data centers expandem os limites de desempenho e eficiência, os avanços mais recentes da AMD estão estabelecendo novos padrões. A FiberMall, fornecedora especializada em produtos e soluções de comunicação óptica, está comprometida em fornecer soluções com excelente custo-benefício.

A evolução dos módulos ópticos: impulsionando o futuro dos data centers e além

Em uma era dominada por inteligência artificial (IA), computação em nuvem e big data, a demanda por transmissão de dados de alto desempenho nunca foi tão grande. Os data centers, os corações pulsantes dessa revolução digital, têm a tarefa de processar e movimentar enormes volumes de dados em velocidades sem precedentes. No cerne desta

Como é projetada a estrutura térmica dos módulos ópticos OSFP?

O consumo de energia de módulos ópticos de ultra-alta velocidade com OSFP de 400G e taxas mais altas aumentou significativamente, tornando o gerenciamento térmico um desafio crítico. Para módulos ópticos do tipo encapsulamento OSFP, o protocolo especifica explicitamente a faixa de impedância das aletas do dissipador de calor. Especificamente, quando a pressão do vento do gás de resfriamento não excede

Clusters de computação de IA: impulsionando o futuro

Nos últimos anos, a ascensão global da inteligência artificial (IA) atraiu ampla atenção da sociedade. Um ponto comum de discussão em torno da IA é o conceito de clusters computacionais — um dos três pilares fundamentais da IA, juntamente com algoritmos e dados. Esses clusters computacionais servem como a principal fonte de dados computacionais.

Switches de Data Center: Cenário Atual e Tendências Futuras

À medida que a inteligência artificial (IA) impulsiona o crescimento exponencial dos volumes de dados e da complexidade dos modelos, a computação distribuída aproveita os nós interconectados para acelerar os processos de treinamento. Os switches de data center desempenham um papel fundamental para garantir a entrega oportuna de mensagens entre os nós, especialmente em data centers de grande porte, onde a latência de cauda é crítica para lidar com cargas de trabalho competitivas.

Artigos Relacionados

800g sr8 e 400g sr4

Relatório de teste de interconexão e compatibilidade de módulos transceptores ópticos 800G SR8 e 400G SR4

Gravador de log de alteração de versão V0 Teste de amostra Cassie Finalidade do teste Objetos de teste: 800G OSFP SR8/400G OSFP SR4/400G Q112 SR4. Ao realizar testes correspondentes, os parâmetros de teste atendem aos padrões relevantes da indústria, e os módulos de teste podem ser normalmente usados ​​para switch Nvidia (Mellanox) MQM9790, placa de rede Nvidia (Mellanox) ConnectX-7 e Nvidia (Mellanox) BlueField-3, estabelecendo um fundação para

Leia mais »
Definição e Estrutura da Espinha-Folha

Arquitetura Spine-Leaf vs. Arquitetura Tradicional de Três Camadas: Comparação e Análise Abrangentes

Introdução Evolução das Redes de Data Centers Nas últimas décadas, as redes de data centers passaram por uma grande transformação, de simples redes locais para sistemas distribuídos complexos. Na década de 1990, os data centers dependiam principalmente de redes de comutação básicas de Camada 2, nas quais os servidores eram interconectados por meio de hubs ou switches de baixo custo.

Leia mais »
AMD

AMD: Pioneira no Futuro dos Mercados de Refrigeração Líquida para IA

No cenário em rápida evolução da infraestrutura de IA, a AMD está emergindo como uma inovadora, especialmente em tecnologias de resfriamento líquido. À medida que os data centers expandem os limites de desempenho e eficiência, os avanços mais recentes da AMD estão estabelecendo novos padrões. A FiberMall, fornecedora especializada em produtos e soluções de comunicação óptica, está comprometida em fornecer soluções com excelente custo-benefício.

Leia mais »
módulo osfp

Como é projetada a estrutura térmica dos módulos ópticos OSFP?

O consumo de energia de módulos ópticos de ultra-alta velocidade com OSFP de 400G e taxas mais altas aumentou significativamente, tornando o gerenciamento térmico um desafio crítico. Para módulos ópticos do tipo encapsulamento OSFP, o protocolo especifica explicitamente a faixa de impedância das aletas do dissipador de calor. Especificamente, quando a pressão do vento do gás de resfriamento não excede

Leia mais »
Clusters de computação de IA (2)

Clusters de computação de IA: impulsionando o futuro

Nos últimos anos, a ascensão global da inteligência artificial (IA) atraiu ampla atenção da sociedade. Um ponto comum de discussão em torno da IA é o conceito de clusters computacionais — um dos três pilares fundamentais da IA, juntamente com algoritmos e dados. Esses clusters computacionais servem como a principal fonte de dados computacionais.

Leia mais »
Switches de Data Center (2)

Switches de Data Center: Cenário Atual e Tendências Futuras

À medida que a inteligência artificial (IA) impulsiona o crescimento exponencial dos volumes de dados e da complexidade dos modelos, a computação distribuída aproveita os nós interconectados para acelerar os processos de treinamento. Os switches de data center desempenham um papel fundamental para garantir a entrega oportuna de mensagens entre os nós, especialmente em data centers de grande porte, onde a latência de cauda é crítica para lidar com cargas de trabalho competitivas.

Leia mais »

Deixe um comentário

Voltar ao Topo